土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
暖通制冷设备研发
\
请教恒温恒湿机控制(如何保证温湿度控制精度高?)
请教恒温恒湿机控制(如何保证温湿度控制精度高?)
我设计的一个风冷冷风型恒温恒湿机是通过检测房间的回风温、湿度与设定值的偏差来控制制冷、制热、加湿和除湿的。控制精度不太高。
请教一下做恒温恒湿机设计的同行,你们一般是根据房间回风温湿度如何控制机组动作,使其能够保证高精度。
发布于
2007-04-21 21:46:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
wangjin1979
方法多了,加大循环风量,减小送风温差,采用高精度的温湿度传感器,采用变容量压缩机、电子膨胀阀根据负荷精确提供冷媒流量,控制逻辑上的改进,等等,涉及的方面较广,方法很多。呵呵
2009-09-09 09:53:09
来自 PC
评论
举报
andy_ccq
1、加大风量是肯定的,加大风量,增加了室内的循环次数,也即是钝化回风温湿度参数.
2、由于压缩机开启有个3分钟的延时惰性,因此加大压缩机制冷量,保证压缩机不能停机,然后靠电加热和加湿来补偿温湿度(加热和加湿控制精度高);这样做能保证精度,但有个不好是:机组特别耗能;
3、整个空调系统需保证送/回风均匀.由于加大了风量,增加了室内的循环次数,空气在室内逗留时间减小了,温差变化也小了,精度也就上来了;现时很多人在设计时没有加大室内的循环次数,精度往往达不到要求,(如果送风温度和回风温度相差太大,就破坏了整个系统的温湿度平衡)
2008-12-27 10:26:27
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
cai_yan1983
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
1
粉丝
0
+ 关注
私信
暖通制冷设备研发
返回版块
1.63 万条内容 · 210 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(5 )
2、由于压缩机开启有个3分钟的延时惰性,因此加大压缩机制冷量,保证压缩机不能停机,然后靠电加热和加湿来补偿温湿度(加热和加湿控制精度高);这样做能保证精度,但有个不好是:机组特别耗能;
3、整个空调系统需保证送/回风均匀.由于加大了风量,增加了室内的循环次数,空气在室内逗留时间减小了,温差变化也小了,精度也就上来了;现时很多人在设计时没有加大室内的循环次数,精度往往达不到要求,(如果送风温度和回风温度相差太大,就破坏了整个系统的温湿度平衡)