阅读下一篇
一个问题我们公司在天津市,昨天我公司35KV电站进线电压38.5KV,10KV出线电压11.2KV,380V出线电压480V,220V电压260V,好多设备都运行不了,我们把主变的分接开关由2调整到1,电压有所降低,但是下边的10/0.4变压器输出还是太高,设备运行不正常,只要逐台调整10/0.4变压器的分接开关,可是我们调整完毕后高压小车断路器出了问题,小车怎么也推不进去,我们把其他的拉出来对比,也没有发现什么问题,最后发现丝杠处有一个挡板卡住,捅动它后总算能把小车摇进去了,费了我们3个小时的时间,一直到晚上12点才做好,小车开关是VS1 的,请大家帮忙分析一下,谢谢!