土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消火栓的静压与水枪的充实水柱两者的区别在哪里

消火栓的静压与水枪的充实水柱两者的区别在哪里

发布于:2007-04-26 09:58:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
当建筑高度不超过100M时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0。07MPA;(措施)中说临时高压消防给水系统,多层建筑管道的压力应保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10M;我想问一下消火栓的静压与水枪的充实水柱两者有何关联?

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • jonmm
    jonmm 沙发
    1公斤不是“1公斤/1平方厘米=0.1Mp=10米”吗?
    2007-11-22 22:45:22

    回复 举报
    赞同0
  • rawotto
    rawotto 板凳


    你这里压力不够是指最高一层或者屋顶试验栓吗?

    貌似你认为5公斤只有0.05MP了?
    2007-04-29 16:24:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.4 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

屋面天沟是否必须设置溢流口?

我们施工一个厂房,设计院验收说我们天沟没有设置溢流口,不依不饶,说必须设置(原图中有)我们把整个雨水系统计算了数据给他们,雨水管排水能力能远超过屋面雨水流量设计院说一定要设?有什么规范依据吗?

回帖成功