土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 综合市场的排烟问题

综合市场的排烟问题

发布于:2007-04-25 19:45:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一综合市场(主卖糖果、烟酒、服装),轻钢结构,共计两层,建筑高度9.2米,每层建筑面积2000平方米,无自动扶梯,四周均有门窗,内设消防、自喷、火灾自动报警,最长边为70.1米,请问一下,这样的建筑是不是要做防排烟。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • x789x
    x789x 沙发
    谢谢版主。
    2007-04-30 11:49:30

    回复 举报
    赞同0
  • cosine_yu
    cosine_yu 板凳
    斑竹说的很清楚了,谢谢斑竹
    2007-04-27 11:23:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.91 万条内容 · 625 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教下地下车库的通风问题

1.车库设计防火规范中,面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统,是否可以理解为面积不到2000可以不设排烟?2.每个防烟分区应设置排烟口,排烟口宜设在顶棚或靠近顶棚的墙面上;排烟口距该防烟分区内最远点的水平距离不应超过30m。这一条说的排烟口是指的排向室外的风口还是风管上的风口?排烟口设在顶棚或靠近顶棚上?我见的地下车库应该是排到土建风道上,这里不明白.3.排烟风机的排烟量应按换气次数不小于6次/h计算确定。这条说的不小于6次,计算时就按6次算吗,那排风量也是6次?那么排风量和排烟量不就一样了?可是排风排烟合用一个风机都选的双速风机

回帖成功

经验值 +10