最近作了一个项目,某高级酒店地下室,锅炉房及柴油发电机房要求做水喷雾,其中锅炉房185平方,我设了37个喷头;柴油机房124平方,我设了27个喷头. 但是计算感觉流量需要60l/s多啊,不知计算是否正确,请指点!!!另是否锅炉房和柴油发电机房流量不用累加,不考虑同时着火的可能(如果要累加就流量太大了)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句就那样做了你验收的时候过的了吗?
现在的安装施工是有2年保修期的,到时堵了去修就开心了呵呵后
回复 举报
仔细看图纸说明,没准就有这样一条:排水管道水平管与立管的连接必须采用45度三通或者45度四通和90度的斜三通或90度斜四通。