土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教骨灰大虾,酒店下锅炉房做水喷雾的问题

请教骨灰大虾,酒店下锅炉房做水喷雾的问题

发布于:2007-04-24 22:57:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
最近作了一个项目,某高级酒店地下室,锅炉房及柴油发电机房要求做水喷雾,其中锅炉房185平方,我设了37个喷头;柴油机房124平方,我设了27个喷头. 但是计算感觉流量需要60l/s多啊,不知计算是否正确,请指点!!!另是否锅炉房和柴油发电机房流量不用累加,不考虑同时着火的可能(如果要累加就流量太大了)

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • shao
    shao 沙发
    60l/s不算很大啊,既然算出来是这么多,就按它做好了。
    另外,按新版高规,做湿式自动喷水灭火系统就可以了。
    2007-04-30 17:11:30

    回复 举报
    赞同0
  • yanglan
    yanglan 板凳
    算多少就是多少了,
    只要布置没有啥问题就可以了
    2007-04-28 22:38:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多