土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教骨灰大虾,酒店下锅炉房做水喷雾的问题

请教骨灰大虾,酒店下锅炉房做水喷雾的问题

发布于:2007-04-24 22:57:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
最近作了一个项目,某高级酒店地下室,锅炉房及柴油发电机房要求做水喷雾,其中锅炉房185平方,我设了37个喷头;柴油机房124平方,我设了27个喷头. 但是计算感觉流量需要60l/s多啊,不知计算是否正确,请指点!!!另是否锅炉房和柴油发电机房流量不用累加,不考虑同时着火的可能(如果要累加就流量太大了)

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • david_hh
    david_hh 沙发
    是设了两组雨淋阀,但是现在问题是流量太大了.
    大家知道通常一个水喷雾开式喷头流量到底多少么?有什么要求么
    2007-04-27 02:21:27

    回复 举报
    赞同0
  • david_hh
    david_hh 板凳
    那三台锅炉加上别的也要30多喷头啊,我专门参考了一个 自动喷水灭火系统的设计手册,上面的例图就是这样布置的啊。 可是现在的问题,水泵流量太大了啊
    2007-04-26 12:39:26

    回复 举报
    赞同0