土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 室外排水管到不能埋深不能满足规范要求如何处理?

室外排水管到不能埋深不能满足规范要求如何处理?

发布于:2007-04-24 18:31:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
如题!
本工程属于老房子改造,建筑类似四合院内套一个福建的圆桶土楼,由于一层地板四周有两层结构一层地梁,一层基础。0.00到-0.35为地梁,-0.900到-2.135为基础,中间部分约600为填土,应该可以穿过管道。内部室外有雨水管道DN300、污水管道需要排出。依据规范,以-0.900为控制点,末端覆不及350,且内部通道设计过车。
《规范》指出,车行下管道覆土需700以上。不能满足应做处理。
怎么处理,比较经济合理,请各位大虾给个建议,谢谢!
考虑过硬化路面,但是以后管道检修问题比较大。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • hitliuzj
    hitliuzj 沙发
    以下是引用zhangyad00在2007-04-24 21:38:11.0发表的内容:
    做碳钢套管比较可行,底层覆盖物要水撼砂500,上部200采用碎石水稳 ,一次搞定。!![/quot]
    DN300排水管道,碳钢套管该取多大了,管材有没有问题。套管与内部管材有没有关系,比如排水用加筋塑料管和用铸铁管套管选用有没有变化。这是做法有没有图集可以参照,谢谢!
    2007-04-25 12:43:25

    回复 举报
    赞同0
  • zhangyad00
    zhangyad00 板凳
    做碳钢套管比较可行,底层覆盖物要水撼砂500,上部200采用碎石水稳 ,一次搞定。!!
    2007-04-24 21:38:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

底下室集水坑容积应该怎么计算啊?

底下室集水坑容积应该怎样计算啊,给排水设计书只是说按不小于最大一台潜水泵的5min的出水量,那么怎样确定最大一台潜水泵呢?底下层泵房排水,消防电梯和底下盲沟排水可以公用一个集水坑吗,容积又该怎么确定啊?请各位大师指教,谢谢。

回帖成功

经验值 +10