土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 怎么设计矿井电网无功补偿?

怎么设计矿井电网无功补偿?

发布于:2007-04-24 16:26:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
煤矿电网比较复杂,地面有高压变电所,井下有多个变电所带负载,补偿位置应该设在哪儿?是地面还是在井下随器补偿?井下负载功率因数相近。
  • sunqiang_7301
    sunqiang_7301 沙发
    建议在井上的变电站(室)安装分组自动无功补偿设备,可以很好的解决功率因数低的问题,如果在井下安装的话,要求的严格造价会高的,jnxktdq@126.com
    2007-04-26 11:32:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

设计手册中给吊车配电为什么是3根线?

在设计手册中看到,给吊车配电的导线都是3根.感觉很困惑!吊车上指示灯等应该要取一些单相电源吧.如果只有3根线怎么取呢?另外,吊车滑触线有四极的,如果用3根线怎么接呢?还有一个问题,如果配四根线,应该是3P+N,还是3P+PE呢?我也不知道吊车的接地是怎么接的?请指教,谢谢!

回帖成功

经验值 +10