土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
供配电技术
\
设计手册中给吊车配电为什么是3根线?
设计手册中给吊车配电为什么是3根线?
在设计手册中看到,给吊车配电的导线都是3根.感觉很困惑!
吊车上指示灯等应该要取一些单相电源吧.如果只有3根线怎么取呢?另外,吊车滑触线有四极的,如果用3根线怎么接呢?
还有一个问题,如果配四根线,应该是3P+N,还是3P+PE呢?我也不知道吊车的接地是怎么接的?
请指教,谢谢!
发布于
2007-04-24 16:18:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
tujunchao999
如果配四根线,应该是3P+N,地线是不能用滑块接的,
2007-05-05 13:00:05
来自 PC
评论
举报
tujunchao999
钢轨接地,至于零线可以不要,配电箱里的指示灯有很多都是380V的指示灯,另外配电箱里是有一个380变220V的变压器,是给电铃供电的,我们接过很多这种吊车,有5T吊,有2T吊,多数都是这种接法。
2007-05-05 12:57:05
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
河图
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
216
回复
482
粉丝
2
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(9 )