设计手册中给吊车配电为什么是3根线?
设计手册中给吊车配电为什么是3根线?
在设计手册中看到,给吊车配电的导线都是3根.感觉很困惑!
吊车上指示灯等应该要取一些单相电源吧.如果只有3根线怎么取呢?另外,吊车滑触线有四极的,如果用3根线怎么接呢?
还有一个问题,如果配四根线,应该是3P+N,还是3P+PE呢?我也不知道吊车的接地是怎么接的?
请指教,谢谢!
发布于
2007-04-24 16:18:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
tujunchao999
如果配四根线,应该是3P+N,地线是不能用滑块接的,
2007-05-05 13:00:05
来自 PC
评论
举报
tujunchao999
钢轨接地,至于零线可以不要,配电箱里的指示灯有很多都是380V的指示灯,另外配电箱里是有一个380变220V的变压器,是给电铃供电的,我们接过很多这种吊车,有5T吊,有2T吊,多数都是这种接法。
2007-05-05 12:57:05
来自 PC
评论
举报