土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 设计手册中给吊车配电为什么是3根线?
在设计手册中看到,给吊车配电的导线都是3根.感觉很困惑!
吊车上指示灯等应该要取一些单相电源吧.如果只有3根线怎么取呢?另外,吊车滑触线有四极的,如果用3根线怎么接呢?
还有一个问题,如果配四根线,应该是3P+N,还是3P+PE呢?我也不知道吊车的接地是怎么接的?
请指教,谢谢!

全部回答(9 )

  • tujunchao999
    如果配四根线,应该是3P+N,地线是不能用滑块接的,
    2007-05-05 13:00:05 来自 PC 评论 举报
  • tujunchao999
    钢轨接地,至于零线可以不要,配电箱里的指示灯有很多都是380V的指示灯,另外配电箱里是有一个380变220V的变压器,是给电铃供电的,我们接过很多这种吊车,有5T吊,有2T吊,多数都是这种接法。