土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请高手指点

请高手指点

发布于:2004-07-21 09:00:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

车间内500kVA 10/0.4 Y,yn0油浸变压器,高压侧使用断路器应设置( )保护。


(1)动作时限>0.5s的过电流保护;


(2)电流速断保护;


(3)低压侧单相接地保护;


(4)瓦斯保护。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • pototi
    pototi 沙发
    我同意版主的意见
    2004-08-04 18:25:04

    回复 举报
    赞同0
  • dwj_541013
    dwj_541013 板凳

    1. 400~800KVA采用断路器时须装设带时限过电流保护,采用熔断器不必。

    2. 过电流时限>0.5S时须电流速断。

    3. 采用熔断器可用反时限带过电流及速断型。

    4. Yo接法一般需低压侧单相接地保护。因为灵敏度不够。

    5. 室内大于400KVA油浸需设瓦斯保护。
    2004-07-28 14:50:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[原创]请行家帮忙

当地电业部门给我们住宅小区做变配电的设计:变压器(油)1000KVA,VV-3*185+50进入控制柜,HDX13-2500A和DW15-2500A做总控制,分6路进入配电柜,分6路出线。其中4路:VV22-3*150+50,直接埋地,每路用正泰NM10-600/330保护;另2路:VV22-3*50+16埋地出线,每路用NM10-250/330保护。配电距离约120米。变压器接地线为铜线35平方。本人总感觉有问题,但自己是外行,人家又是权威部门的设计,所以不敢妄加评论,请行家里手帮忙分析一下,不胜感谢!

回帖成功

经验值 +10