车间内500kVA 10/0.4 Y,yn0油浸变压器,高压侧使用断路器应设置( )保护。


(1)动作时限>0.5s的过电流保护;


(2)电流速断保护;


(3)低压侧单相接地保护;


(4)瓦斯保护。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • pototi
    pototi 沙发
    我同意版主的意见
    2004-08-04 18:25:04

    回复 举报
    赞同0
  • dwj_541013
    dwj_541013 板凳

    1. 400~800KVA采用断路器时须装设带时限过电流保护,采用熔断器不必。

    2. 过电流时限>0.5S时须电流速断。

    3. 采用熔断器可用反时限带过电流及速断型。

    4. Yo接法一般需低压侧单相接地保护。因为灵敏度不够。

    5. 室内大于400KVA油浸需设瓦斯保护。