土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ [原创]请行家帮忙

[原创]请行家帮忙

发布于:2004-07-20 23:40:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
当地电业部门给我们住宅小区做变配电的设计:变压器(油)1000KVA,VV-3*185+50进入控制柜,HDX13-2500A和DW15-2500A做总控制,分6路进入配电柜,分6路出线。其中4路:VV22-3*150+50,直接埋地,每路用正泰NM10-600/330保护;另2路:VV22-3*50+16埋地出线,每路用NM10-250/330保护。配电距离约120米。变压器接地线为铜线35平方。本人总感觉有问题,但自己是外行,人家又是权威部门的设计,所以不敢妄加评论,请行家里手帮忙分析一下,不胜感谢!

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • dreamboat
    dreamboat 沙发

    不是,是3+1的。第一级是DW16-2500,不知道为何很小的短路电流就跳闸?如,装修是插座短路。

    2004-07-26 18:52:26

    回复 举报
    赞同0
  • yoger
    yoger 板凳
    进线太小!电缆规格不负荷规范,搂主说的是单心电缆吧!
    2004-07-26 11:52:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

是不是所有的消防用负荷都必须至少按二级负荷来设计配电?

经常遇到这样的情况,给排水专业在一栋普通的住宅楼顶设有消防用稳压泵,该稳压泵电源是否必须按至少双回路考虑?整栋住宅只有它可能是二级负荷,且其功率很小,只有1.1kW,为这一台设备专设双回路供电合理吗?

回帖成功

经验值 +10