土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于冷冻水泵的问题

关于冷冻水泵的问题

发布于:2007-04-23 23:19:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
关于冷冻水泵的问题,现在有冷冻水泵2台,一用一备.本来设计的Y型过滤器是2台,而且都是在水泵前安装,为什么到了实际安装的时候只是在2台水泵前安一台呢?这样做是不是符合要求?符合规范?会有什么影响吗?
请知道的朋友指点指点,谢谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • falw63
    falw63 沙发
    這樣做可以的,但很浪費。既然都花錢備用一台泵了,卻為了省錢少裝一個Y濾,這樣你那個備用泵就沒有太大用途了。沒法做到不間斷供應了。
    2007-05-03 15:41:03

    回复 举报
    赞同0
  • 大雪漫天
    大雪漫天 板凳
    2个共用一个也可以,不过施工这样,有可能是图省事或偷工减料。
    2007-04-25 15:14:25

    回复 举报
    赞同0