正在加载...
以前老师跟我说过N线一般是不断的
现在出来看见很多都是用2P的断路器
那什么时候该断N线?
谢谢
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(16 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.91 万条内容 · 2207 人订阅
阅读下一篇
我单位下面有一个沈阳的工程 一期多为住宅 请教 做法是否与北京相同?? 北京需兀结箱等
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
国永
沙发
三相漏电开关为什么要把零线接近开关,这还要从漏电开关的原理说起。漏电开关的原理是:流进电器的电流应该和流出的电流相同,其电流的代数和应该等于零,表示设备没有漏电。一旦流进的电流大于流出的电流,说明有漏电现象。由于这种四极开关应用于需要使用零线的场合,也就是不对称电路中,这时零线有正常的工作电流通过,所以零线必须通过漏电开关的电流互感器,只有这样才能保证代数和等于零,否则就无法合闸。知道了这个原理,在漏电开关后面用单极开关有什么不可以啊?我家里的总开关用的是双极漏电开关,而许多电器都用的是单极开关,一切正常,有漏电同样跳闸。
2004-08-18 13:51:18
赞同0
-
tgzdb
板凳
当插座电源采用漏电保护器时就应该用两极断路器断2极。不知对否
2004-08-13 20:08:13
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报