土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一起40.5KV电容器组开断的事故分析

一起40.5KV电容器组开断的事故分析

发布于:2007-04-23 15:56:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
某变电站电容器组一次系统接线如图,在进行退出电容器组运行操作时,发生如下事故现象,A相和C相共12只熔芯熔断,其中A与C相各有一只电容器的瓷套炸裂;A相氧化锌避雷器经检查动作两次,B相氧化锌避雷器经检查动作一次,C相氧化锌避雷器经检查动作一次,经试验检查A、B两相的共12只电容器已无容量值,B相电容器及熔断器正常,ZN85真空断路器B相灭弧室漏气,只能承受60KV工频耐压值。
请教各位前辈该事故应该如何分析?
接线图见附件

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • paradisesn
    paradisesn 沙发
    同意四楼的做法,这样防止重燃产生过电压,另外你的图我打不开,不知你是熔断器前置还是后置,电容器外壳是否接地,中性点是否接地。熔断器要注意位置,防止相间短路。毕竟避雷器很多时候反应不灵敏,还是用sf6断路器比较好
    2007-04-28 20:56:28

    回复 举报
    赞同0
  • zgzb
    zgzb 板凳
    依我看,原因有二:
    一是电容放电不充分,普通的高空电容放电大致在半小时以上,如果放电装置在没有可靠放电的情况下,电容会产生一个高出额定电流几十倍的反极性电流,造成相间电流极大,以致烧毁熔断器;
    其二,采用的电容可能没有按照国家要求。国家相关要求规定电容内必须有自熔装置,如果是电容内部相间出现短路现象,首先是电容的自熔装置熔断,以保护相间不出现相间短路现象。

    本人非技术人员,所言未必专业,呵呵。若有意作更深了解,请按如下方式联系:
    新乡市中宝电气有限公司
    XINXIANG STRONG POWER ELECTRIC CO.,LTD

    地址:中国河南省新乡市宏力大道西段178号
    ADD:NO.178, HONGLI WEST ROAD, XINXIANG CITY, HENAN PROVINCE, CHINA

    刘小姐
    TEL:13223767393 0373-5288129
    FAX:0373-5288122
    http://xxzbdq.cn.alibaba.com/
    HTTP://www.zgzb.cn
    E-mail:zgzb@zgzb.cn
    QQ:651223943
    贸易通ID:xxzbdq
    MSN:loosefish1978@hotmail.com
    SKYPE:loosefish
    2007-04-28 20:01:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防用电配电敷设问题

对下面这条规范有疑问.请高手解释一下.谢谢第10.1.4条 消防用电设备的配电线路应穿管保护。当暗敷时应敷设在非燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于3cm,明敷时必须穿金属管,并采取防火保护措施。采用绝缘和护套为非延燃性材料的电缆时,可不采取穿金属管保护,但应敷设在电缆井沟内。1.采用CC敷设时,可不可以穿PC管.2.在电井内敷设应急照明回路时,可不可以用PC管.前几天逛超市时,看到天花顶上面的管好像是PC管,不知是扇了灰的金属管,还是本来就是PC管.在广州的万佳超市看的.不知有没有人注意.

回帖成功

经验值 +10