消防用电配电敷设问题

发布于:2007-04-23 14:26:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
对下面这条规范有疑问.请高手解释一下.谢谢
第10.1.4条 消防用电设备的配电线路应穿管保护。当暗敷时应敷设在非燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于3cm,明敷时必须穿金属管,并采取防火保护措施。采用绝缘和护套为非延燃性材料的电缆时,可不采取穿金属管保护,但应敷设在电缆井沟内。

1.采用CC敷设时,可不可以穿PC管.
2.在电井内敷设应急照明回路时,可不可以用PC管.


前几天逛超市时,看到天花顶上面的管好像是PC管,不知是扇了灰的金属管,还是本来就是PC管.在广州的万佳超市看的.不知有没有人注意.


谢谢解答.
  • wwt56
    wwt56 沙发
    应该是刷了火漆的镀锌线管.这方面广州市是很严格的.
    2007-04-24 17:10:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。