才开始干电气的工作,遇到一个问题:
我们是属于终端用户,最近时间雷雨频繁。目前我们是由一个10kV架空线电源分别供两段母线。前日,电源进线处发B相接地信号,同时A、B、C三相电压分别为10.98、0、10.85。I段母线绝缘监视发接地信号也是10.98、0、10.85,但是II段母线电压显示为5.95、12.1、5.86。几分钟之后,绝缘监视报警自动复归,电源进线、两段母线的电压显示均恢复正常数值。
请问:II段母线母线绝缘监视报警后电压怎么会这样呢?应该不是电压互感器相序问题、也不存在熔断器熔断吧。还有什么原因呢?
  • langlihao2005
    langlihao2005 沙发
    "电源进线处发B相接地信号,同时A、B、C三相电压分别为10.98、0、10.85"知道,B相对地短路。可是A、C两相电压却没有升高根号3倍。您能不能把当时电流的情况说一下啊