<<建筑设计防火规范>> 第8.3.1条:环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条.
"环状管网的输水干管不少于两条"是什么意识?我看了好几套图纸,上面的输水干管成环,可都只有一条啊.

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ljhuar5
    ljhuar5 沙发
    有新版的<<建筑设计防火规范>>了,GB50016-2006,下载地址我已经给出了。论坛里有。
    防火规范千万不要还用旧的哦。

    8.2.7 室外消防给水管道的布置应符合下列规定:
    1 室外消防给水管网应布置成环状,当室外消防用水量小于等于15L/s 时,可布置成枝状;
    2 向环状管网输水的进水管不应少于2条,当其中1条发生故障时,其余的进水管应能满足消防用水总量的供给要求;
    说明:为确保环状给水管网的水源,向环状管网输水的管道不应少于2条。当其中一条进水管发生故障或检修时,其余的进水管至少应能通过全部设计消防用水量。
    工业企业内,当停止(或减少)生产用水会引起二次灾害(例如,引起火灾或爆炸事故)时,进水管中一条发生故障后,其余的进水管应仍能保证100%的生产、生活、消防用水量,不能降低供水保证率。

    2007-04-25 15:27:25

    回复 举报
    赞同0
  • 空01
    空01 板凳
    我也感觉这条很不妥!
    2007-04-23 16:08:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

住宅室内消防竖管直径到底不应小于多少?

根据GB50016-2006第8.3.1条第5款“超过7层的住宅应设置室内消火栓系统,消防竖管的直径不应小于DN65。”而第8.4.2条第3款“室内消防竖管直径不应小于DN100。”前后矛盾,我个人认为住宅建筑的室内消防竖管直径不应小于DN65就行了,望大家多发表意见