土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 住宅室内消防竖管直径到底不应小于多少?

住宅室内消防竖管直径到底不应小于多少?

发布于:2007-04-23 08:45:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
根据GB50016-2006第8.3.1条第5款“超过7层的住宅应设置室内消火栓系统,消防竖管的直径不应小于DN65。”而第8.4.2条第3款“室内消防竖管直径不应小于DN100。”前后矛盾,我个人认为住宅建筑的室内消防竖管直径不应小于DN65就行了,望大家多发表意见

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • zzwxf1986
    zzwxf1986 沙发
    看规范的时候一定要弄清要求的都是哪种类型的建筑。
    2008-11-12 10:28:12

    回复 举报
    赞同0
  • xiaosen555
    xiaosen555 板凳
    我做过的最小的是DN85管 很多都是DN110管 DN65的都没用过 不过这个问题是根据各地各公司自身的具体情况来定了 因为DN85 实际就等于是DN70的内径 这个也是标准上的一个漏洞 外径和内径有区别的
    2007-04-26 13:52:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

设有室内消火栓的住宅建筑可否不设消防水泵接合器?

根据GB50016-2006第8.4.2条第5款“。。。。。设置室内消火栓且层数超过5层的公共建筑,其室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器。”那么设有室内消火栓的住宅建筑还要不要设消防水泵接合器?按规范所说,我理解就可以不设了。原来的GBJ16-87明确要求要设的。