一个写字楼的项目,我按照设计院出的图,把每个功能区域的空调使用面积计算出来,然后根据图纸上设计的风机盘管的冷量,用大金的风机盘管选型,结果冷负荷都非常大,为什么设计院每次都把冷量放这么大?谁能让我明白一下
序号 房间名称 空调区域面积(M2) 夏季冷负荷指标(W) 夏季制冷量(KW) 房间风机盘管型号
一 层
1 门厅大堂 143 248 35.5 FXDP71*5
2 邮政书刊 22 227 5 FXDP50
3 银 行 76.86 370 28.4 FXDP71*4
4 商务中心 70.13 257 18 FXDP90*2
5 超市 70.13 257 18 FXDP90*2
6 工艺美术商店 68.68 524 36 FXDP90*4
7 美容美发 42.75 392 16.8 FXDP56*3
8 电梯厅 17.85 504 9 FXDP90
9 小计 511.4 166.7
一楼大厅上空是空的
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
xumingh1028
沙发
3、6、7、8、显然过大了,新风系统需使用单独带冷热源的变风量风机。
2009-10-01 23:57:01
赞同0
-
wsygdhd
板凳
人家负荷指标选的大~~~~冷负荷当然大了!!这些都是公共场合指标应该大些