大家来帮我看看这个冷负荷计算表

发布于:2007-04-22 17:59:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一个写字楼的项目,我按照设计院出的图,把每个功能区域的空调使用面积计算出来,然后根据图纸上设计的风机盘管的冷量,用大金的风机盘管选型,结果冷负荷都非常大,为什么设计院每次都把冷量放这么大?谁能让我明白一下
序号 房间名称 空调区域面积(M2) 夏季冷负荷指标(W) 夏季制冷量(KW) 房间风机盘管型号
一 层
1 门厅大堂    143         248        35.5      FXDP71*5
2 邮政书刊    22         227         5      FXDP50
3 银 行     76.86     370            28.4       FXDP71*4
4 商务中心    70.13     257           18       FXDP90*2
5 超市     70.13      257       18     FXDP90*2
6 工艺美术商店   68.68         524         36      FXDP90*4
7 美容美发    42.75     392           16.8        FXDP56*3
8 电梯厅     17.85     504           9        FXDP90
9 小计     511.4            166.7
一楼大厅上空是空的

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • xumingh1028
    xumingh1028 沙发
    3、6、7、8、显然过大了,新风系统需使用单独带冷热源的变风量风机。
    2009-10-01 23:57:01

    回复 举报
    赞同0
  • wsygdhd
    wsygdhd 板凳
    人家负荷指标选的大~~~~冷负荷当然大了!!这些都是公共场合指标应该大些
    2009-09-28 13:11:28

    回复 举报
    赞同0