我的设计打算用风机盘管加新风,风机盘管处理室内冷负荷,通过热湿比求出状态点1.新风按露点送风,90%线和室内等焓线交点算出状态点2,这两个点怎么混合求出送风点~~~~我打算把新风管和风机盘管作在一起,算一个风口.~~~~~不知道我这样做对不,毕业生做设计急求指点~~~~~怎么求出送风点~~~~
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
北冰洋
沙发
喷水加湿,与外界环境无热交换,属于等焓过程,(但只是近似等焓,实际上焓值还是有少许增加,为加入空气中的水的液体热),由于水变水蒸气要吸收空气中的显热,所以空气显热降低,表现为温度降低,潜热增加。
2007-05-04 12:34:04
赞同0
-
208shiyan
板凳
这个问题建议你去热质交换原理教材上仔细看看,有很详细的解释.
2007-04-24 22:06:24
赞同0
加载更多喷蒸汽加湿,空气中焓值的增加为加入的蒸汽的全热量,热湿比线和等温线基本平行,温度变化很小可近似认为是等温过程,(实际上温度有少许增加)