奇怪的保护动作,请老师们给点建议

发布于:2007-04-21 22:32:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们总站是35kv的,开闭所是6kv。
一号开闭所里有1,2两趟进线。两趟进线在开闭所里是合环的,前晚开闭所第2趟进线首先速断跳闸,总站2号出线也速断保护跳闸,过了一两分钟之后,开闭所第1趟进线也速断跳闸,总站1号出线也同时速断跳闸,经检查开闭所2号线没问题,1号线有一路有一相对地直通。现在2号线已经送电了,一号开闭所就用此一路,目前正在找1号线故障点
对此问题小弟很困惑,请老师们指点

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • aslook0351
    aslook0351 沙发
    很有意思的事二号线在运行一两天后电缆暴了,现在真是一团糟了
    2007-04-23 21:43:23

    回复 举报
    赞同0
  • aslook0351
    aslook0351 板凳
    《不理解,1号线一路对地直通,是单相接地故障,不应该速断动作。应该发预告信号,然后查找故障点。》
    我们当时用2500的摇表摇的,我估计可能是其他相也有对地的但不是直通,2500v检查不出来,但我们习惯是先找完一个接地点,然后修好打压,如果有问题再找再修,没问题就送电
    2007-04-23 21:43:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.9 万条内容 · 2169 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电容器柜短路故障 大家帮忙看看

电容器和电容控制器还没有投入运行,熔断器上口不知什么原因造成的短路。(我怀疑是金属件掉到了熔断器上口,但可以排除人为因素,因配电室和配电柜的门都已上锁,而且柜门内侧有明显的被电弧烧黑的痕迹)??