土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容器柜短路故障 大家帮忙看看

电容器柜短路故障 大家帮忙看看

发布于:2007-04-21 21:53:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电容器和电容控制器还没有投入运行,熔断器上口不知什么原因造成的短路。(我怀疑是金属件掉到了熔断器上口,但可以排除人为因素,因配电室和配电柜的门都已上锁,而且柜门内侧有明显的被电弧烧黑的痕迹)??

1177163584803.jpg

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • wanyongbiao
    wanyongbiao 沙发
    熔断器质量可能有问题;
    此现象应该是过热引起的;
    2007-05-22 08:19:22

    回复 举报
    赞同0
  • jxh258
    jxh258 板凳



    是手动投入的那两组出的问题,熔断器与底座接触不良现象可以排除。
    2007-04-24 20:54:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三孔插座的接地线到底要不要接??

我家正在装修,今天我过去看的时候,发现三空插座里电工没有穿接地线,就穿了火线和零线.我就问他为什么不穿,他说他做了几十年的电工,在人家做活,接地线是从来不穿的,我就纳闷了据我所知,为了防止漏电应该要接的,为什么他这么肯定的告诉我呢?请大家发表意见,到底不接会出现什么问题??