请教高层电气竖井大大小

发布于:2007-04-21 16:17:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电气竖井一般的大小怎么设置呢?看了下民用建筑通则,8.3.5,说电气竖井在利用通道作为检修面积时,竖井净宽不小于0.8米。不知道如何解释。还有,竖井里面有,强电,弱电,消防管线。他们的设置如何协调?强弱电这么考虑屏蔽?消防线路的防火这么办,谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ljj6363
    ljj6363 沙发
    我看到民用建筑电气
    9.13.4 竖井大小除满足布线间隔及端子箱、配电箱布置所必须尺寸外,并宜在箱体前留有不小于0.80m的操作、维护距离。
    迷糊了。
    比如说,aXb(长乘宽),到底哪个需要大于800,a和b有最小要求吗?我看到技术措施上有b最小不宜0.5的说法。
    消防管线怎么处理?
    2007-04-22 20:47:22

    回复 举报
    赞同0
  • guangqun2005
    guangqun2005 板凳
    1首先确定你的箱子的个数和尺寸以及摆放位置,净宽就是除去箱子占的宽度剩下的不得小于0.8米(作为检修通道), 要不然检修时活动不开。
    2协调的问题,首先线路能敷设到目的地,其次层次应该分明、尽量减少交叉以利施工方便。
    3强弱电线路有个距离,以减少影响。
    2007-04-21 20:04:21