土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这种情况下电缆可不可以跨越防火分区?

这种情况下电缆可不可以跨越防火分区?

发布于:2007-04-21 16:02:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一层建筑分六个防火分区,每个分区一个应急照明配电箱,从配电房引一路电缆连接这六个应急照明配电箱可不可以?
也就是说这路电缆是跨越了这六个分区的,请问这样可不可以?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • guangqun2005
    guangqun2005 沙发
    干线跨越防火分区是没问题的。不过一路的话就做成树干式的了,要是一级负荷的话,还是采用放射式,因为一旦这个线路出问题的话所有应急照明箱都没电了。
    2007-04-21 20:09:21

    回复 举报
    赞同0
  • ljs1399
    ljs1399 板凳
    应该是可以的.但是在选择普通电缆是不行应该选择.耐火电缆.NH-YJV系列
    2007-04-21 20:02:21

    回复 举报
    赞同0