土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教地下汽车库里的隔油池是怎么隔油的?

请教地下汽车库里的隔油池是怎么隔油的?

发布于:2007-04-20 21:59:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
隔油池好像是分成左右两半,一半有油和水,另一半装水,两者之间有管子连接,汽油比水清,飘在水上,水通过连接管流到另一半,不知是否是这样的?那么如何控制这个流动?
水用潜水泵抽到室外,那么又如何处理油呢?
我很疑惑,不知隔油池到底是怎么工作的,大概多大尺寸,只是看到别人的图纸,在网上找标准图籍也没有找到,
等待各位知道这方面知识的同志们提供线索,先谢谢了

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 滴水
    滴水 沙发
    国家图集规定易挥发油类隔油池不能设在室内
    2009-06-04 23:14:04

    回复 举报
    赞同0
  • cxb0402
    cxb0402 板凳
    一、油器工作原理: 隔油器由三个槽组成。当厨房排水流入第一槽时,杂物框将其中的固体杂物(菜叶等)截流除去乙进入第二槽后,利用密度差使油水分离。废水沿斜管向下流动,进入第三槽后从溢流堰流出,再经出水管收集排出。水中的油珠则沿斜管的上表面集聚向上流动,浮在隔油池的槽内,然后用集油管汇集排除,或人工排除。 二、隔油器构造(见右图):
    规格性能及特点
    一、 隔油器规格性能表: 隔油器规格 实容量(L) 容许流入水量Q(L/MIN) 容许阻集量+堆积量Gu+Gb(Kg) 本提外形尺寸LxW(mm) 槽数
    -400 50 40-60 15-5 400×350 3
    -500 70 50-70 20-7 500×400 3
    -700 95 60-90 24-9 700×400 3
    -800 135 90-120 35-14 800×500 3
    -1000 205 110-160 52-20 1000×500 3
    -1200 295 150-220 70-27 1200×600 3
    -1400 520 240-340 124-47 1400×800 3
    -1600 745 350-500 197-74 1600×1000 3
    二、 隔油器特点:a)油水分离效率高,可去除油粒粒径在601lm以上的油珠;b)停留时间短,一般不大于30min;c)占地面—积小-/约占平流式隔油池的l/4(01-/3(处理水量相同时); d)臭气较少;
    容量计算
    一、 计算公式: 1、设计流量Q(L/min): Q=Gn*n÷60÷t×kGn一水量定额:L/人•餐(见表—1); n一平均每日就餐人次;t一厨房每日使用时间(h)(见表一1)k一安全系数:4;2、 油脂阻集量Gu(kg);Gu=GunXnXWlX0.001Gun一平均每人每餐阻集量:g/人•餐(见表一1);W1一清除周期:天(一般为7天)3、“油脂+残渣”堆积量:Gb(kg)Gb=Gbn×n×Wl×0.001Gbn=每人每餐“油脂+残渣”堆积量:g/人•餐(见表一);二、隔油器设计参数及性能表:服务对象 水量定额Gu(L /人•餐) 使用时间t(h /日) 平均每人餐的阻集量+堆积量Gu+Gb
    油脂阻集量Gun:g/人•餐 “油脂+残渣”堆积量:g/人•餐

    营业餐厅 15-20 12 10-15 5-7.5
    非营业餐厅 10-15 12 5 3
    旅游饭店 50 12 20 10
    高级餐厅 50 12 20 10
    注:使用本表时取值视情况而定,一般水量定额中餐较西餐大;用洗碗机较人工洗碗大。