土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 卫生间排水问题

卫生间排水问题

发布于:2007-04-20 21:58:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我家卫生间的抽水马桶与地漏时常冒臭气,特别是同楼栋用水量大的时候,有时还会从马桶和地漏里往外喷水珠。我所住的楼房一共14层我家住3楼。2楼的住户以前也出现过与我家一样的情况,后来他单独安装了排水管就没了上述情况。
请问这种情况怎么才能解决?谢谢

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wangxianbing1120
    你的问题是现在常见的正压喷溅的问题,原因是排水立管底部正压比较大,造成卫生间的地漏的水封被破坏。从而有碰见正压喷溅的问题以及由于喷溅引起的水封破坏而导致有臭气冒出。主要是看看设计合理不合理,通气管管径是否够大等。底层排出管可以做的大点。不过你的排水横管转弯比较多,所以估计是改造横管意义不大。还是和二楼一起改造吧 和他商量下。要不就自己弄根通气管DN50的通道楼顶 呵呵 没有办法了。 也有用排气阀的 不过我不赞成用!!
    2008-03-26 08:35:26

    回复 举报
    赞同0
  • cywy
    cywy 板凳
    谢谢楼上两位的回复。我把今天看到的管道情况再介绍一下,希望大家能帮我解决这个问题。
    1楼是储藏室,排污管通到天台然后转了几个弯,下面到储藏室后入地,排水横管到最近的一个检查井估计有20多米而且落差大约只有1米多一点,从检查井里看不清排水横管的管径,应该不到200MM。另外我没看见单独的排气管,如果有单独的排气管,那么排气管是否应该离排污管不远。我怎么才能解决这个问题?
    2007-04-22 23:36:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1327 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

排水管道拆除(胶连接处)的方法

请教,PVC管道施工完毕,胶接。甲方通知变更需将施工完的管道拆除,有没有好的方法,在不破坏PVC管件的情况下拆除开来,谢了

回帖成功

经验值 +10