土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教低温送风机组及做法

请教低温送风机组及做法

发布于:2007-04-20 14:15:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
现有一车间设备需送入低温低湿空气(全新风),要求 5度、600m3/h、相对湿度<45%。外界环境温度为30度、相对湿度40-60%。通过风管送入,长度约15米;末端需加中效过滤器(F7)。请教应采用何种机组,由于是低温送风,风管应做何处理?
  • vincent_nk
    vincent_nk 沙发
    用冷冻除湿机组或冷冻水加乙二醇
    保温厚度另行计算
    2007-04-20 17:01:20