正在加载...
电流互感器一次由并联改串联,容量增加一倍,变比减少一半,怎么推导的。
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(10 )
主题
回复
粉丝
变压器
14.14 万条内容 · 397 人订阅
阅读下一篇
我这儿有一个旧城改造项目(一条街),面积约30万平,都是普通的低层住宅和沿街店铺,供电局准备设置28台变压器(其中630KVA的23台,500KVA的5台),妈的,太多了吧?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句以2*600/5A为例:当P1接c1,p2 接c2为并联,穿心匝数为1匝,变比为1200/5A;
当c1接c2串联,穿心匝数为2匝,变比为600/5A.
回复 举报
回复 举报