我这儿有一个旧城改造项目(一条街),面积约30万平,都是普通的低层住宅和沿街店铺,供电局准备设置28台变压器(其中630KVA的23台,500KVA的5台),妈的,太多了吧?

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • 大鼻山
    大鼻山 沙发

    80%的人都是凭感觉说话吧?为什么不去算一算?

    楼主所说的30万平方米,用了23台630和5台500的变压器,总计为23*630+5*500=16990KVA,,摊到每平方米也就16990/30万=57VA/平方米,基本正常啊!

    大惊小怪什么东东呢

    2004-07-17 20:36:17

    回复 举报
    赞同0
  • 城市边缘
    城市边缘 板凳
    以下是引用ll504在2004-7-16 23:44:00的发言:


    老弟,别吓唬人,负荷计算本来就没好的方法。原则上,谁给我审图我就听谁的。

    我做过一些不同地方的项目,感觉负荷计算象气球,能大能小。正负30%都是合理的。


    ........................