现我做到一个商住楼,面积3000平方。梁跨度4米,梁高900,梁宽350,按无吊顶设计喷淋。采用直立型喷头,危险性为中I级,按矩形布置,长边为最大为4米,我想在跨中布置,可是和梁水平距离大于1.8米,如果每跨布置两个喷头,又不能满足最小间距2.4米要求?求教该怎么布置?(是否适用规范7.1.3-4的要求,如果适用哪布一排应该没问题)
  • jjplj
    jjplj 沙发
    可按7.1.3第四条布置,中间布一个
    2007-04-20 09:06:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请看设计及深化(带图纸)

图纸为另外一个人设计。但是我觉得可以节约资金投入,不知道是否合理。望各位前辈指点。 原设计:1、冷藏库区域仅对干货仓库设置自动喷水灭火系统,属于仓库危险级I级,货贺储物的最大储物高度为9.00米,仓库的最大净空高度为12.38米。仓库采用早期抑制快速响应喷头,自动喷水灭火系统流量为125L/S,喷头流量系数K=360,喷头最低工作压力0.30MPa。 2、在厂区消防泵房设消防泵二台、及稳压泵和气压罐。火灾时由消防泵直接从室外消防水池抽水,设信号阀和水流指示器。并在最不利喷头处设末端试水装置 要求试水接头K=360,室外设流量为15L/S水泵接合器7套,流量为10L/S水泵接合器2套。