请看设计及深化(带图纸)

发布于:2007-04-20 00:35:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
图纸为另外一个人设计。但是我觉得可以节约资金投入,不知道是否合理。望各位前辈指点。
原设计:1、冷藏库区域仅对干货仓库设置自动喷水灭火系统,属于仓库危险级I级,货贺储物的最大储物高度为9.00米,仓库的最大净空高度为12.38米。仓库采用早期抑制快速响应喷头,自动喷水灭火系统流量为125L/S,喷头流量系数K=360,喷头最低工作压力0.30MPa。
2、在厂区消防泵房设消防泵二台、及稳压泵和气压罐。火灾时由消防泵直接从室外消防水池抽水,设信号阀和水流指示器。并在最不利喷头处设末端试水装置 要求试水接头K=360,室外设流量为15L/S水泵接合器7套,流量为10L/S水泵接合器2套。
3、仓库采用68%%dC温级玻璃球直立型早期抑制快速响应喷头,喷头流量系数K=360,喷头最低工作压力0.30MPa。喷头应垂直于屋面安装,喷头溅水盘至屋脊的垂直距离不应小大0.6m。


我建议:室内主管道采用2边均匀布置,让支管对称排列。从而达到降低大口经支管的数量。主干管道改成DN200,喷头系数可以改成K=200,提高系统压力来弥补(具体多少望大侠门帮我算算)。管道全部采用国标热镀锌钢管。我的建议不知道是否可行还有那些建议希望大家帮我看看 。指点指点。谢谢呀。时间比较紧。
还有就是稳压装置是否可以取消,系统流量是否可以降低?

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • shine_2005
    shine_2005 沙发
    想节省资金吗?冷藏库就不用设自喷系统了。
    2007-04-20 14:36:20

    回复 举报
    赞同0
  • shine_2005
    shine_2005 板凳
    要节省资金吗?冷藏库就不要做喷淋系统了。
    2007-04-20 14:35:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。