土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 规范规定大口径埋地给水管不能使用钢管

规范规定大口径埋地给水管不能使用钢管

发布于:2007-04-19 22:22:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本人设计了小区消防给水管,埋进部分管材如下:"管径小于等于100采用镀锌钢管,丝扣连接,管径大于100采用镀锌钢管,卡箍连接",但根据施工验收规范,卡箍,法兰等接口不能用于埋地,本人认为这样的规定实际上规定埋地部分只能使用铸铁管了,因为钢管只有法兰
连接,卡箍连接和焊接,规范规定这些都不能用于埋地,这样钢管无法用于埋地.
根据规范,柔性接口给水管无法使用,因为支墩很大,柔性接口支墩必须计算确定,当管径大于等于300时,支墩尺寸达到3米甚至5米长方,而且要在原状土,这实际上不可能达到,因此规范实际上规定了埋地给水管只能使用铸铁管,而且必须是刚性接口了,目前我们所有的埋地给水管不采用柔性接口,转而采用膨胀水泥接口,目前小区基本上都这样设计了,规范上依据最充分.
本人感到十分纳闷,明明钢管承压高,却不能用于埋地,明明柔性接口铸铁管好,却不能使用,在此本人请教各位设计人员,DN150埋地管如何设计.

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wenfei221
    wenfei221 沙发
    球墨铸铁,胶圈接口.
    2007-04-19 23:00:19

    回复 举报
    赞同0
  • wenfei221
    wenfei221 板凳
    球墨铸铁,胶圈接口
    2007-04-19 22:59:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急!!有关自动喷淋系统的消防水池问题!!

急需请教大家个问题。最近手上在做一个工程,一部分是地下室,地下室分为3部分,分别是车库和游泳池、桑拿房以及电玩室、,这3部分是隔断(或者用防火卷帘隔开)的。另一部分是地上的5层的酒店建筑(每层面积>1500平方,总面积>3000平方,要做喷淋的),酒店不是在地下室的正上方的,是在地下室的正上方的边上。现在有些问题想请教: 1。车库要做喷淋,桑拿和游泳池边上走廊以及电解玩室也要做喷淋的吧?如果要做的话,这3个可以当作是一个系统,但是作为3个防火分区?

回帖成功

经验值 +10