[转帖]在qq群中关于人防供电的讨论

发布于:2004-07-09 11:15:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

37435077(豆沙包) 09:52:24
大于5000平米的人防地下室应设置内部电源---这“内部电源”是不是要人防部门设计所做的?

382288104(二不小心) 10:02:13
柴油发电机组
178928161(雨过天晴) 10:05:41
豆沙包,这个规定是哪儿的?
37435077(豆沙包) 10:05:58
gb50038
178928161(雨过天晴) 10:06:13
人防规范里都没有啊
37435077(豆沙包) 10:06:28
不知是不是要相关资质,会不会人防部门不让人家做
37435077(豆沙包) 10:06:40
就是人防规范啊
178928161(雨过天晴) 10:06:48
一般人防工程都是人防设计院自己做
37435077(豆沙包) 10:06:51
GB50038
37435077(豆沙包) 10:07:19
不是独立人防,我们能作的
37435077(豆沙包) 10:07:38
5,6级
83376341(0) 10:08:49
内部电源要有防护能力
83376341(0) 10:08:51
你会做吗
83376341(0) 10:09:00
我觉的还是专门的来做吧
37435077(豆沙包) 10:09:24
结构有防护能力就行咯
83376341(0) 10:09:35

37435077(豆沙包) 10:09:37
不用我们防护,呵呵
83376341(0) 10:09:38
我不东
83376341(0) 10:09:48
我就知道我同学在人放设计远
83376341(0) 10:09:55
要是你都做了他喝西北风啊
37435077(豆沙包) 10:12:19
呵呵,6级的,不是独立人防的让作,5级的能作,但一般当地的不让给你作
37435077(豆沙包) 10:13:24
天晴,人防规范是2003年版
178928161(雨过天晴) 10:13:27
对,主要是报批很困难,我们一般也是和人防合作。
382288104(二不小心) 10:14:19
我们这里56级的到是自己做的。
37435077(豆沙包) 10:20:20
呵呵,我们这只要是独立的人防,6级的他们也要做
382288104(二不小心) 10:22:50
要做自己来,按人防规范,5级以上是另外有规范的。拿走随便。
83376341(0) 10:23:08
so young
83376341(0) 10:23:28
dont know.
37435077(豆沙包) 10:25:44
6级人防应急照明,你用什么做第二电源?
37435077(豆沙包) 10:26:23
应急灯带蓄电池,还是eps ?没有柴发
382288104(二不小心) 10:26:36
人防应急照明和普通应急照明处理方式一样。
382288104(二不小心) 10:27:03
根据建筑等级定
37435077(豆沙包) 10:27:17
“连续供电时间应与隔绝防护时间一致” 不能满足
37435077(豆沙包) 10:27:30
都要4~5小时呢
178928161(雨过天晴) 10:27:35
人防的应急照明要用EPS,
178928161(雨过天晴) 10:27:50
我们不设人防自己也要设
37435077(豆沙包) 10:27:54
应急灯满足不了供电时间
37435077(豆沙包) 10:28:25
甲方不想用eps :(
37435077(豆沙包) 10:29:10

178928161(雨过天晴) 10:30:30
告诉他必须用,自带蓄电池时间不够
382288104(二不小心) 10:30:49
"连续供电时间应与隔绝防护时间一致"
出处???GB50038中没有
37435077(豆沙包) 10:30:59
7.2.16
178928161(雨过天晴) 10:31:11
我们做过双电源,人防都要加EPS。
37435077(豆沙包) 10:31:55
哪家eps 好点?
37352453(空格) 10:32:17
青岛创同
382288104(二不小心) 10:32:21
7.2.16战时一级负荷仅有供应急照明和少量通信报警设备的防空地下室,可设置蓄电池组作内部电源,其连续供电时间应与隔绝防护时间相一致,并应优先选用碱性镉镍电池。
你是一级负荷么?
37435077(豆沙包) 10:32:42
见7.2.6 表格
37435077(豆沙包) 10:33:25
应急照明一级
382288104(二不小心) 10:34:00
常用设备战时电力负荷分级表7.2.4
那是战争时候,不是平时!!!
382288104(二不小心) 10:34:27
战争时期电源单独引
382288104(二不小心) 10:34:53
平时只需要预留进线管
178928161(雨过天晴) 10:34:56
面积大于5000,一级
37435077(豆沙包) 10:35:26
战时的应急照明
382288104(二不小心) 10:35:29
出处?
37435077(豆沙包) 10:36:05
战时电源引自区域电站,只有一路啊
37435077(豆沙包) 10:36:17
第二电源呢
382288104(二不小心) 10:36:20
平时设计不考虑战争,只考虑战争时期可能进行预留,见另外一本规范。内部的。
37435077(豆沙包) 10:39:03
战时转换?
37435077(豆沙包) 10:39:09

382288104(二不小心) 10:39:19
战争时期有预警时间,要进行大量改造的。
382288104(二不小心) 10:41:54
谁把这个问题搬到论坛中比较好。
37435077(豆沙包) 10:41:59
当地人防设计所做的都设eps
382288104(二不小心) 10:42:21
超等级设计。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • yant
    yant 沙发
    讨论的主要问题是关于“7.2.16战时一级负荷仅有供应急照明和少量通信报警设备的防空地下室,可设置蓄电池组作内部电源,其连续供电时间应与隔绝防护时间相一致,并应优先选用碱性镉镍电池。” 我们设计时设置“连续供电时间应与隔绝防护时间相一致”的应急电源还是只要设置满足消防要求“不低于30分钟”的应急电源,“连续供电时间与隔绝防护时间相一致”的战时电源 由战时改造。