TN-C-S,若一个店面建筑,约分为25间店面,一排建筑总长约120米,单独计量,


室外墙上设总配电箱AL1(由此分线至各店面总箱AL2)


1.室外低压侧四线到AL1,PEN线是在AL1处分还是在AL2(各个店面内)处分为五线制!


2,若在AL1处分,到各户内五线(多拉25根PE,我觉得没必要),


就是五线到户内(户内还要设等电位端子箱吗?)


3.我觉得在户内AL2处分成五线制比较合理,在户内PEN线重复接地,


并设总等电位箱(户外配电箱外壳接地).


请教大家多多指正!到底应该怎么做!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • xw8765
    xw8765 沙发
    9楼意见是对的
    2004-07-10 15:15:10

    回复 举报
    赞同0
  • 大胡子
    大胡子 板凳

    必须总箱处分线,详见《建筑防雷设计规范》6.4.1节。