TN-C-S,若一个店面建筑,约分为25间店面,一排建筑总长约120米,单独计量,
室外墙上设总配电箱AL1(由此分线至各店面总箱AL2)
1.室外低压侧四线到AL1,PEN线是在AL1处分还是在AL2(各个店面内)处分为五线制!
2,若在AL1处分,到各户内五线(多拉25根PE,我觉得没必要),
就是五线到户内(户内还要设等电位端子箱吗?)
3.我觉得在户内AL2处分成五线制比较合理,在户内PEN线重复接地,
并设总等电位箱(户外配电箱外壳接地).
请教大家多多指正!到底应该怎么做!
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.87 万条内容 · 2092 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
必须总箱处分线,详见《建筑防雷设计规范》6.4.1节。
回复 举报