公共建筑的空调系统的能耗是建筑能耗的一个比较突出的问题,而输配系统的能耗是这个问题的关键.输配系统能耗的现状如何?造成这种情况的原因是什么?怎样才能在设计中考虑到运行的节能?各种节能措施的可行性又有那些?希望大家能多多赐教!!!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • tuanjie1980
    tuanjie1980 沙发
     董哲生(2006)认为,水泵在选型时就应该考虑降低能耗.
    1.在设计空调水系统时应进行认真细致的水力计算,只有这样才可为系统水泵选型提供较为准确的依据。不宜采用前人推荐的经验值估算系统管道阻力。
    2空调水系统所选用的水泵,其额定流量和额定扬程值并非越大就越可靠,选型时应尽可能接近所对应的设计流量值和设计扬程值,不用另乘放大系数。
    3.对于并联水泵的选型,采用乘安全系数的方法来选配水泵的额定流量时,将增加系统能耗,并对水泵运行的可靠性带来不利影响。
    4.水泵选型应选用特性曲线为陡降型的水泵,尤其是对于并联水泵的选型,更应强调选用具有陡降型曲线的水泵。
    2007-05-25 19:24:25

    回复 举报
    赞同0
  • tuanjie1980
    tuanjie1980 板凳
    使用减阻剂.减少流动阻力,减小水泵能耗,在不减低舒适程度的情况下,达到节能的效果.
    在现有的实验装置及流道中,使用C060120流体的减阻率为67 % ,该减阻流体具有明显的节能效果。从经济性方面分析,纯度为99 %~99. 9 %的CTAC 市场价格是380 元/ kg ,假设有一集中空调水系统的水容量为10 m3 ,需加入的CTAC 为0. 6kg ,约230 元,则其投资可在较短时间回收。常规集中空调水系统中水的流速为0. 5 ~3 m/ s ,加入CTAC 后,使产生湍流的雷诺数增大,也就是说,可以使用较大流速而管道阻力损失与原来相同,那么水管的管径可以减小,可减少管材和管道的保温材料及管道所占的空间,节省投资。经过不断的试验研究,若减阻流体作为一种添加剂用于集中水系统中,使水泵的能耗降低,那么我们既能享受空调所提供的舒适,又能减少电力消耗;既有利于国民经济持续稳定发展,又有利于减轻大气污染,其意义不言而喻。当然,要真正运用于实际工程中,仍有许多工作要做,包括减阻剂是否有腐蚀性,系统运行一定时间后的减阻效果等,低浓度表面活性剂减阻流体性能研究将朝着这个方向努力。
    2007-05-25 19:16:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 763 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教变频空调是怎么达到1:1.3配比的

关于现在变频机的内外机配比,很多资料上都会写上外机:内机为1:1.3。这就是说外机可以配小一些那么可以配小一些是基于什么考虑呢? 考虑同时使用系数? 变频使得外机可以制得更多冷量?对于变容机,简单说就是每次拉的货不一样多,变频机是不是可以理解为多拉了几次货?