很久以来,我发现在中国本土出土的电机(国外的没接触过),不管是大的还是小的生产厂家,只要使用电流超过电机额定电流的85%--90%时,电机都会严重发热,不管是B级还是F级而且在70度运行时间一长绝缘都会遭到破坏,请教各位高手这是何道理?它符合国标吗?这样的事怎么解释?为什么电机不能在额定电流下长时间连续运行那?国标里面有这样的规定吗?
  • czhhqws
    czhhqws 沙发
    楼主用的电机可能是质量太差,或者是负荷变化太大,要不就是选型不对,选了间断运行的电机,一般连续运行型的电机在额定电流下能够长时间连续运行,本人接触过大量的150千瓦以下电机,未遇到楼主所说的情况,使用电流在额定值以下都能够长时间连续运行。