不同的照明回路,
1.如果穿钢管能穿同一根管吗?
2.如果是穿PVC管呢??
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(16 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.92 万条内容 · 2210 人订阅
阅读下一篇
一个电容补偿的问题我们这里一台箱变内的电容自动补偿装置不能投入运行,自动\手动都不可以投入,我们怀疑是因为我们车间用了大量变频器而产生过多高次谐波的影响使得自动补偿器不能到真正的检测功率因数引起的,我们使用的电容自动补偿装置型号是JKL5F-12,请大家帮忙分析一下,谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
tony_hu
沙发
原帖由
gy-echo 于 2004-7-7 08:48 发表
2009-07-23 14:05:23
赞同0
-
lch999
板凳
2007-11-05 21:40:05
赞同0
加载更多以下是引用liangjie在2004-7-6 12:56:00的发言:
详技术措施5.2.3条。同类照明的几个回路可以共管,不应超过8根。
那下面这句话跟上面的话冲突吗?
三根及以上绝缘导线穿于同一根管时,其总面积(包括外护层)不应超过管内截面积的百分之40。
回复 举报
《民规》第9.4.5条。如下规定
同类照明的几个回路,但管内绝缘导线的根数不应多于8根。
什么是同类照明?不是很清楚。。。
回复 举报