我们这里一台箱变内的电容自动补偿装置不能投入运行,自动\手动都不可以投入,我们怀疑是因为我们车间用了大量变频器而产生过多高次谐波的影响使得自动补偿器不能到真正的检测功率因数引起的,我们使用的电容自动补偿装置型号是JKL5F-12,请大家帮忙分析一下,谢谢!
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(17 )
根据电网中谐波污染程度选择电容器设备:
如果Gh/Sn≤15%,可使用标准型电容器;
如果15%<Gh/Sn≤25%,可使用加大型电容器,这种电容器能承受谐波冲击;
如果25%<Gh/Sn≤60%,可使用失谐型电容器,由电容器和失谐电抗器组成;
如果Gh/Sn>60%,需要安装滤波装置。
其中,Sn:变压器的视在功率;Gh:产生滤波的设备负荷视在功率(调速装置、电子转换器、电力电子设备等)。
另外,无功补偿电容器的发热指标如下:标准型和加大型:2.5W/Kvar,失谐型(含电抗器):8W/Kvar。
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.92 万条内容 · 2210 人订阅
阅读下一篇
谁能提供设计图标准符号。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句-
penglizhi2004
沙发
无功补偿电容柜投切故障解决方法
2005-01-27 12:04:27
赞同0
-
kwokhawk@dq
板凳
2004-07-16 13:03:16
赞同0
加载更多对于无功补偿装置(电容柜)来说,其关键技术只有两部分,一是微电脑控制器,二是电容器切换开关。由于微电脑控制器其技术已相对成熟,因此影响无功补偿装置(电容柜)的工作性能、运行寿命及故障率的关键器件,就是电容器的切换开关以及电容器的寿命。
传统的无功功率补偿装置(电容柜),电容器投切开关一般都采用电容器切换专用接触器,由于电容器为满负荷投切设备,因此会产生几倍甚至几十倍额定电流的合闸涌流,再加上无功补偿装置(电容柜)在运行时处于频繁投切状态,从而对电网造成了强烈的瞬态过电压及高次谐波干扰。另外,对交流接触器自身的触点,也会由于大电流打火烧蚀而缩短其使用的寿命。
最近,我们了解到一国家重点新型建筑材料生产企业由于生产线上变频器的大量使用,使得电容器交流接触器经常爆炸,电容器损坏率高。由于大量的变频器在运行中存在无序性,使得电容器投切频繁,而通常的交流接触器是通过电磁铁吸合控制金属弹片,电磁铁剩磁存在一个泻放周期,且具有一定的回滞特性,其动作时间一般为0.1秒,我国交流电的频率为50Hz,这样电容器一次断开,最高就会受到峰峰值2×1.41×220=620V以上的电压反复冲击,此时由于触点的接触电阻很小,就会造成一个极大的涌流,使接触器触点发热变形,反复灭弧火花就使得变形后的触头会产生放电短路,发生烧毁。一般电容是按照50Hz的工频设计的,它对高次谐波( 10K以上)的谐波电流能够在其两极间进行传播,并且由于高次谐波的热效应,如果电容器的幅射能量小于它吸收的能量时,就易造成电容器过热损坏。由于变频器运行的无序和随机性,就会在某一刻发生谐振,直接危害系统的正常运行。
通过现场实际测试,1600KVA的实际运行负载约为1200KVA,电压畸变率为2.5%,大大低于国家标准5%的限值,排除了低次谐波对电容器的干扰。我公司通过对谐波的产生源进行分析与治理后,由高次谐波与瞬态过电压影响电容柜的现象全面克服。治理后不仅达到了消除电容柜故障的正常生产要求,同时还达到了节约每月电费开支的经济效果。
笔者:我公司专业提供低压系统谐振过电压解决方案!彭先生 电话:0755-26547486 电邮:penglizhi2004@126.com)
回复 举报
如果补偿电容器和失谐电抗器装于箱柜中的时候,应考虑通风散热。回复 举报