土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教一下220伏中缺相(零线),电压升高的保护

请教一下220伏中缺相(零线),电压升高的保护

发布于:2007-04-18 10:38:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我想请教一下各位:现在的市电(街线)都是三相四线电!而现在的"电老鼠"有那么的厉害经常的偷电线,而且经常偷的都是零线!三相四线电中零线被偷了我们的家用电就会变为380V!家庭电器就会烧坏!所以有没有什么方法可以使电压超过250伏的就自动跳闸以起到过压保护?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 老灰兔子
    老灰兔子 沙发


    你不信可亲自做个实验试试嘛!!!!

    记得,是在漏电开关试验按钮的两端直接并上一个270V的压敏电阻,用调压器升压到270V时,看漏电开关跳不跳!!!

    如果你的调压器最大输出电压是250V的话,可改为并220V或240V的压敏电阻,看调到多高的电压,漏电开关才跳闸!!!

    再次说明,压敏电阻是并在漏电开关试验按钮的接触片两端!!!!!!!!!!!
    2007-04-29 23:44:29

    回复 举报
    赞同0
  • jasone112288
    jasone112288 板凳
    零线被盗,若三相负荷不平衡,负荷少得那相电压升高,导致电气设备烧毁
    2007-04-29 10:49:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2095 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变电所布置的问题

变电所内有4台16000kva的变压器,是35kv/10kv等级的,采用室外布置,变压器10kv出线采用铜导板,那么变压器与10kv配电室之间的间距怎么确定?这面墙上能开窗户吗,楼上7米的控制室能否开窗?

回帖成功

经验值 +10