土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求助 冬季冷却塔可以做到供回水10/15度吗?

求助 冬季冷却塔可以做到供回水10/15度吗?

发布于:2007-04-18 08:58:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我这有个项目是工业设备冷却的。甲方要求冬季不开制冷机,直接用冷却塔冷却(而且,夏季冷却塔依旧是要给制冷机降温的)。我考虑冷却塔(密闭塔造价太高)水质不太好,用板换隔离,设备这侧是15/25度(设备要求进水不低于15度,回水不高于25度),冷却水侧是10/15,这样是否可行? 还有我询问冷却塔厂家说冬季湿球温度低于12度,可行,不知道什么意思。。。是否环境温度低于12度,冷却效果能保证,反之则不然? 请大侠相助.

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • csrco
    csrco 沙发
    首先要知道什么是湿球温度,这是冷却塔的一个设计基本参数,有湿球温度表测出。一般冷却塔设计是按照那个地区的

    夏季平均湿球温度,

    也就是最差的工况,如上海是28.2左右,乌鲁木齐是18左右。

    但是如果在冬季使用冷却塔把温度降到10度,要看你的设备使用地点了,通常冷却塔降温极限就是湿球温度,(指实际

    湿球温度)实际上冷却塔出水温度要高于湿球温度3--4度,出于经济考虑一般按照4度设计,打个比方,水量100吨/小时

    进口37度,出口32度,湿球28度,如果要在冬季得到10度的冷却水,看在哪里了,西北或北方有这个可能,假如冬季多

    数的时间湿球温度在7度以下,可以做到,越低做起来越经济。假如是7度湿球温度,冷却塔可以设计成3度的接近温度,

    水塔可能就不小了。

    总之,要综合起来考虑,才能做方案。最好能给我一个设计参数,水量多大或设备的发热量是多少,设计温差,用在哪

    里,我帮你评估一下。

    给你个电话,13901674064,我姓陈,在上海
    2007-04-19 17:49:19

    回复 举报
    赞同0
  • fzcefc
    fzcefc 板凳
    加个电动三通来解决
    2007-04-18 11:41:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 806 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

为什么采用露点送风?

如题,是不是因为容易做到和控制?

回帖成功

经验值 +10