正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(3 )
一般这样的单位都比较喜欢趋向于隆重而严肃,
一般做法都只是进行大面积的照射,建筑物背部有采用冷极管进行与表面强烈对比。
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.88 万条内容 · 2148 人订阅
阅读下一篇
大家好我是新来的,请多多关照小弟。顺便请教大家一个问题,我在一个地方电力公司工作,在做一个高层建筑的配电设计时遇到一个问题,我想将的接地(所有的接地,包括变压器零线N,保护接地线PE等)在地下配电室统一接入大楼的钢筋网,大楼的钢筋网接地电阻≤1Ω。可是在公司的方案讨论会上引起争议,说不能接在钢筋网上,应该另外敷设接地装置。请问怎样做更好,谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句一般这样的单位都比较喜欢趋向于隆重而严肃,
一般做法都只是进行大面积的照射,建筑物背部有采用冷极管进行与表面强烈对比。
回复 举报
回复 举报