正在加载...
大家好我是新来的,请多多关照小弟。
顺便请教大家一个问题,我在一个地方电力公司工作,在做一个高层建筑的配电设计时遇到一个问题,我想将的接地(所有的接地,包括变压器零线N,保护接地线PE等)在地下配电室统一接入大楼的钢筋网,大楼的钢筋网接地电阻≤1Ω。可是在公司的方案讨论会上引起争议,说不能接在钢筋网上,应该另外敷设接地装置。请问怎样做更好,谢谢!
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(30 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.92 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
最近作一个学校工程,审查图纸的和施工单位要求黑板灯安装的作法大样图,请问各位大虾你们是怎样做的啊,如果有图纸传在网上大家学习学习啊,在这儿小弟由衷的谢谢了!!!!!!!!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(30 )
只看楼主 我来说两句-
风清扬1900
沙发
注意要形成接地网
2007-10-09 21:14:09
赞同0
-
dashanno001
板凳
楼主的做法是可以的
2007-06-15 10:50:15
赞同0
加载更多回复 举报
不做单独的,联合接地的电阻应小于1
回复 举报