土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 关于站用电环网的问题?(两个不同电压等级的站用变)

关于站用电环网的问题?(两个不同电压等级的站用变)

发布于:2007-04-17 17:47:17 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
比如一变电站的站用电,I段取自35kV站变,II段取自10kV站变,都是380V。请问两个380V可以并在一起么?
请老师们解释一下环网的危害

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • shiyuxin1113@co163
    我们一般采用楼上的做法,平时400V母线分段运行,有一会电源失去再投母联。
    不容许电磁环网
    2007-09-20 10:08:20

    回复 举报
    赞同0
  • ymy_2002
    ymy_2002 板凳
    需要分别对待。如果两路电源均是出自同一电源,且380V侧不存在相位差,一般是可以并列的。
    但是,一般情况下,是不采用这种方式,因为这样可能着成站用电全停。
    这种情况应该采用备自投装置,即,380V平时分列运行,重要负荷采取自动切换的方式在两段中自动切换,同时,当其中一段故障时,备自投装置自动动作,将两段380V母线联络运行。
    可以产考我们站的接线。
    2007-07-06 10:51:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 453 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【讨论】为什么两个不同电压等级PT二次侧并在一起会出问题?

一110kV变电站,由于操作错误,将35kV PT 二次电压并到了10kV PT 的二次侧,引起10kV PT 二次保险烧毁,造成主变低压侧#901跳闸(由于是老式电磁式保护,无PT断线闭锁)两个PT二次侧都是57.7V,实测相差1~2V左右请问大家这是什么原因呢?[ 本帖最后由 shang-rila 于 2008-11-27 16:04 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10