0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 453 人订阅
阅读下一篇
【讨论】为什么两个不同电压等级PT二次侧并在一起会出问题?一110kV变电站,由于操作错误,将35kV PT 二次电压并到了10kV PT 的二次侧,引起10kV PT 二次保险烧毁,造成主变低压侧#901跳闸(由于是老式电磁式保护,无PT断线闭锁)两个PT二次侧都是57.7V,实测相差1~2V左右请问大家这是什么原因呢?[ 本帖最后由 shang-rila 于 2008-11-27 16:04 编辑 ]
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板不容许电磁环网
回复 举报
但是,一般情况下,是不采用这种方式,因为这样可能着成站用电全停。
这种情况应该采用备自投装置,即,380V平时分列运行,重要负荷采取自动切换的方式在两段中自动切换,同时,当其中一段故障时,备自投装置自动动作,将两段380V母线联络运行。
可以产考我们站的接线。
回复 举报