土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【讨论】为什么两个不同电压等级PT二次侧并在一起会出问题?

【讨论】为什么两个不同电压等级PT二次侧并在一起会出问题?

发布于:2007-04-17 17:40:17 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
一110kV变电站,由于操作错误,将35kV PT 二次电压并到了10kV PT 的二次侧,引起10kV PT 二次保险烧毁,造成主变低压侧#901跳闸(由于是老式电磁式保护,无PT断线闭锁)

两个PT二次侧都是57.7V,实测相差1~2V左右

请问大家这是什么原因呢?

[ 本帖最后由 shang-rila 于 2008-11-27 16:04 编辑 ]

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • robert.shi
    robert.shi 沙发

    可能是因为相位角不同,回路中存在环流.烧掉容量较小的10KV二次侧的保险.
    2008-11-27 15:50:27

    回复 举报
    赞同0
  • bysliu
    bysliu 板凳
    学习了,谢谢各位
    2008-11-15 19:08:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 416 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10kV三相三线制线路可以允许缺相运行么?

不是三相四线制哦有人说是如果长期缺相运行的话会造成变压器电压不平衡,烧毁变压器,所以只允许短时间内缺相运行。是这样的么?

回帖成功

经验值 +10