【讨论】为什么两个不同电压等级PT二次侧并在一起会出问题?

发布于:2007-04-17 17:40:17 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
一110kV变电站,由于操作错误,将35kV PT 二次电压并到了10kV PT 的二次侧,引起10kV PT 二次保险烧毁,造成主变低压侧#901跳闸(由于是老式电磁式保护,无PT断线闭锁)

两个PT二次侧都是57.7V,实测相差1~2V左右

请问大家这是什么原因呢?

[ 本帖最后由 shang-rila 于 2008-11-27 16:04 编辑 ]

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • robert.shi
    robert.shi 沙发

    可能是因为相位角不同,回路中存在环流.烧掉容量较小的10KV二次侧的保险.
    2008-11-27 15:50:27

    回复 举报
    赞同0