土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器中性点接地

变压器中性点接地

发布于:2007-04-16 20:55:16 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
110KV降压变电站有两台主变,中性点直接接地,两台并列运行时为什么一台的中性点接地要退也呢?(中性点还有间隙保护,避雷器保护)

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • shenshijie2010
    谢谢楼上的各位
    2007-05-29 09:16:29

    回复 举报
    赞同0
  • gdhflhj
    gdhflhj 板凳
    这是由零序保护决定的,零序电流的计算关系到接地点的问题,为了说明的方便,假定前提:220kV主变,220kV网络合环,110kV网络辐射供电

    以220kV主变为例:一般来讲,220kV主变三侧的电压等级分别为220/110/35or10kV,220kV电压等级的电网一般是输电网络,110kV电压等级的电网在某些地区还是输电网络,但在某些地区已经作为配电网络运行了,这样若两台220kV主变并列运行,而此时220kv中性点同时接地运行,则会造成零序网络间有穿越电流,220kV等级与110kV等级的零序保护容易误动(与整定不配合),同时如果110kV再并列运行的话,更有可能造成零序保护的误动,所以两台并列运行的变压器不允许中性点同时接地运行
    2007-04-24 21:27:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

施奈德10千伏电压互感器的接线可以吗?

根据国标DL/T886,8.2.2条款的规定,三个单相电压互感器接成星型,一次中性点不接地时,可用于供电给接于相间电压和相电压的仪表和继电器,但不能供电给绝缘检查电压表。当互感器一次中性点接地时,可用于供电给接于相间电压的仪表和继电器以及绝缘检查电压表。如果系统高压侧为中性点有效接地系统,则可用于测量相电压的仪表;如系统高压侧为非有效接地系统,则不允许接入测量相电压的仪表。但最近我们在接触施奈德的产品时,发现他们的二次线接法与国标图册有不同。最主要的不同是三个单相互感器一次接成星形,中性点不接地;二次侧星型中性点接地,在二次侧接入测量相电压的电压表,图上文字表示绝缘监视。哪位有经验,这样的接法行不行?

回帖成功

经验值 +10