请大家一块讨论一个问题啊,今天去了一个业主那,大概情况是这样的:
1、机房有四台水冷螺杆机组,单台制冷量1600KW左右,单台输入功率为320KW左右。
2、有5台冷却水泵,估计是4用一备,泵流量为400m3/h,扬程为32米。
3、冷却塔也有4台,是横流式的,安装在第26层顶。
4、5台冷却泵并联汇总后到制冷机分流,经过制冷机后又汇总,冷却水一供一回两根管到26楼顶的冷却塔,也就是5台泵并联,4台冷机并联,4台冷却塔并联,再串联成一个环路。

问题来了,实际上目前最热天时也就开两台制冷机组(部分末端没有启动),平时大时间是开一台制冷机的。
1、当开一台冷机时,开启一台水泵时,水泵上出口阀门全开的情况下,泵就会烧毁,阀门关一部分的话,机组就会高压保护,去年的解决办法是开一台制冷机时,开两台泵,每台泵出口阀门半开。
2、又问了下值班的,当时修泵时,修泵的人说,电机的轴当时应该很热,把水泵电机上散热用的风扇都给烧化了,其它的不太清楚。
我个人感觉可能是以下两种情况:
1、当时设计时考虑的是4台泵并联工作,实际是一台工作,管路流量小,阻力小,泵的流量远远大于400m3/h,造成泵的输入功率高,就把电机给烧了。
2、冷却塔是不是放的太高了啊?冷却水回水时是重力回水,管线太长,或者其它原因等造成回流不畅,泵产生了汽蚀,水泵轴承短时间内干转,抱死,把电机给烧了。
请高手给分析一下啊!最好把解决方法也讲一下啊。