阅读下一篇
弧梁门式刚架建模和计算的错误请版主和各位高手咔嚓学习了教学视频后,自已尝试建模帮朋友分析一实际工程,模型见附件(弧梁已改成梁)。该工程为一拆除厂房后再建,24米*3连跨,边跨各加一台5T吊车,中跨加一台20T吊车。弧矢高2。4米(边柱用T型钢加强)问题一:连续计算和单拉计算有什么不同?本例用单拉计算会出现内存错误而终止,而先用连续计算,再用单拉计算计算则计算能完成,不过Archi里内力图等就一塌糊涂、不明所以了。二:STRAT支持不支持工字型弧钢?(看了程序自带例子,可以有砼弧梁。材料为钢时弧梁实体图不显示)本例中如果梁是弧梁,则在连续计算和单拉计算中出现“对角刚度为极小值,结点*”(结点号,集成总体刚度矩阵时和总体刚度矩阵分解时是不一样的);看了蓝宝石的关于此问题的贴子 http://co.163.com/forum/content/1735_329404_1.htm#r2585151 试了N久还是无法解决,但将弧梁改成梁单元后就无此问题;可以计算了。可又产生了问题一的问题。