土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 弧梁门式刚架建模和计算的错误请版主和各位高手咔嚓

弧梁门式刚架建模和计算的错误请版主和各位高手咔嚓

发布于:2007-04-16 01:07:16 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
学习了教学视频后,自已尝试建模帮朋友分析一实际工程,模型见附件(弧梁已改成梁)。该工程为一拆除厂房后再建,24米*3连跨,边跨各加一台5T吊车,中跨加一台20T吊车。弧矢高2。4米(边柱用T型钢加强)
问题一:连续计算和单拉计算有什么不同?本例用单拉计算会出现内存错误而终止,而先用连续计算,再用单拉计算计算则计算能完成,不过Archi里内力图等就一塌糊涂、不明所以了。
二:STRAT支持不支持工字型弧钢?(看了程序自带例子,可以有砼弧梁。材料为钢时弧梁实体图不显示)本例中如果梁是弧梁,则在连续计算和单拉计算中出现“对角刚度为极小值,结点*”(结点号,集成总体刚度矩阵时和总体刚度矩阵分解时是不一样的);看了蓝宝石的关于此问题的贴子 http://co.163.com/forum/content/1735_329404_1.htm#r2585151 试了N久还是无法解决,但将弧梁改成梁单元后就无此问题;可以计算了。可又产生了问题一的问题。
问题三:上下柱边对齐是用“三维偏心”还是“梁、柱、墙偏心”命令?曾经试“三维偏心”,在实体中看不出效果;在简图中左右显示不同(已设整体坐标正负偏心),右边柱能显示偏心(正偏心),左柱似乎是上偏下不偏(负偏心)。而在“梁柱板特殊属性修改”中,设X向正偏心和负偏心显示却不同,见附图

向高手学习,如有其它错误也请一并指出来yzzyyongxiaolin@yahoo.com.cn

1176656868343.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • xielihui
    xielihui 沙发
    kan kan
    2007-07-24 09:27:24

    回复 举报
    赞同0
  • struct99
    struct99 板凳


    STRAT设置变截面梁是针对直线梁的,对于曲线梁暂不能设置;对于弧形梁设置变截面可把弧梁分成N份,分段设置。

    传上的模型可以通过单拉计算,您下载查看一下。
    2007-04-20 08:48:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多