阅读下一篇
PKPM中基础活荷载折减系数的问题。最近做一个多层框架的房子,遇到这样一个问题:PKPM建模的时候,把基础梁的这一层也建了进来,做为标准层一,无楼板。并且设定地下室层数为1层。然后依次标准层二、三....结构总信息中,基础活荷载折减系数按照PKPM默认的活荷折减系数(GB50009-2001第4.1.2条的表4.1.2)结果图纸审查的时候人家说违反强条:“结构总信息中基础活荷载折减系数错误,因其二层就是结构的一层,即大部分基础计算截面以上实际是模型二层,不可按0.85折减,违反GB50009-2001第4.1.2条。”
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报